전기설비에서 지락보호계전기가 동작하지 않았는데도 접지선에 전류가 흐를 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 접지선은 일반적으로 지락사고가 발생했을 때 사고전류를 흘려 보호장치가 동작하도록 하는 역할을 합니다. 그런데 설비를 점검하다 보면 뚜렷한 지락사고가 없고 보호계전기도 동작하지 않았는데 접지선에서 전류가 측정되는 경우가 있다고 합니다. 이런 전류가 발생하는 이유는 무엇이며, 정상적인 누설전류와 이상 상태를 어떻게 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지선에는 절연 이상으로 발생하는 누설전류뿐 아니라 전자기기의 필터 회로와 케이블의 대지 정전용량 등에 의해 발생하는 전류도 흐를 수 있습니다. 특히 인버터나 스위칭 전원장치가 포함된 설비에서는 고주파 성분이 접지선으로 흐를 수 있어 보호계전기가 동작하지 않더라도 전류가 측정될 수 있습니다. 다만 접지선 전류가 항상 정상이라는 의미는 아니므로 누설전류의 크기와 주파수 특성, 설비별 변화 및 절연 상태를 함께 확인해야 합니다. 측정 시에는 보호접지선을 임의로 분리하지 말고 적절한 계측기로 점검하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 296베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    고장이 안 나도 전선과 땅 사이의 미세한 전기나 기계에서 생기는 자연스러운 전류 때문에 접지선에 전류가 흐를 수 있단다 전류가 너무 크거나 계속 늘어나면 고장 신호이므로 크기가 일정한지 살펴보아야 해