전기설비에서 지락전류가 발생했는데도 지락보호계전기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하다 보면 케이블이나 부하에서 지락이 발생한 것으로 의심되는데도 지락보호계전기에 동작 표시가 나타나지 않는 경우가 있습니다. 절연 상태가 나빠졌거나 누설전류가 발생했는데도 차단기가 차단되지 않으면 설비 손상이나 감전 사고로 이어질 수 있어 원인을 정확하게 확인해야 합니다. 지락보호계전기의 설정값이 너무 높아서 그런 것인지, 영상변류기(ZCT)의 결선이나 설치 방향에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    지락보호계전기가 동작하지 않는 원인은 설정값, 검출 회로, 계전기 자체의 이상 등으로 나눌 수 있습니다. 먼저 실제 지락전류가 계전기의 동작 설정값을 초과하는지 확인해야 합니다. 설정값이 지나치게 높으면 작은 지락전류를 검출하지 못할 수 있습니다. 다음으로 ZCT의 결선 상태와 관통 방향, 2차 배선의 단선 여부를 확인합니다. ZCT가 정상적으로 전류를 검출해도 계전기 입력까지 신호가 전달되지 않으면 동작하지 않을 수 있습니다. 또한 계전기 출력접점과 차단기의 트립 회로도 점검해야 합니다. 시험장비를 이용한 동작시험으로 계전기와 트립 회로의 정상 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 실제 지락이 의심되는 설비는 안전조치 후 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    지락이 생겼는데도 불구하고, 계전기가 안 움직인다면은 ZCT 결선 방향이나 설정값을 먼저 확인을 해봐야 되요. 왜냐하면은 ZCT 방향이 반대로 물리거나, 탭에 설정이 너무 높으면 미세한 누설전류는 아예 감지하지를 못하기 때문이죠. 그래서 실제로 사고 전류가 흘러 들어온다고해도, 계전기 입장에서는 신호가 아예 안 들어오는 거로 인식하는거죠.

    ​그러니깐 현장에서는 먼저 클램프 미터로 실제 지락 전류가 흐르는지 체크부터 해보는게 먼저입니다. 거기다가 ZCT 내부를 통과하는 케이블의 위치나 접지선 구성에 오류가 있을 수도 있거든요. 결론적으로는 계전기 동작시험까지 차례대로 확인해 보세요. 그러면 원인을 쉽게 찾으실수 있을겁니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    지락전류가 발생했는데도 지락보호계전기가 동작하지 않았다면 보호계전기의 설정값이나 검출 회로에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 지락보호계전기는 전선에서 대지로 흐르는 지락전류를 검출해 일정 기준을 초과하면 차단기에 차단 신호를 보내는 장치 입니다. 하지만 지락전류가 설정값보다 작거나 동작 지연 시간이 충분히 지나지 않았다면 바로 동작하지 않을 수 있습니다. 대표적으로 지락전류 설정값이 너무 높게 설정된 경우, 영상변류기의 결선 불량, 계전기 입력 배선의 단선 등이 있을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    지락(누전)이 생겼는데도 계전기가 안 움직이는 이유는 설정값이 너무 높거나 영상변류기의 방향이 잘못되었거나 배선이 끊어졌기 때문입니다 따라서 ZCT 연결 상태를 먼저 확인하고 계전기 설정값을 점검해야 합니다