전기설비에서 비상정지 버튼을 복귀했는데도 설비가 바로 재가동되지 않는 이유는 무엇인가요?

설비 운전 중 비상정지 버튼을 눌러 정지시킨 뒤 버튼을 원래 상태로 복귀했는데도 모터나 펌프가 다시 작동하지 않는 경우가 있습니다. 비상정지 버튼이 정상적으로 복귀했다면 설비도 다시 운전할 수 있을 것 같은데, 별도의 리셋이나 재기동 조작이 필요한 이유가 궁금합니다. 제어회로에서는 어떤 방식으로 이러한 동작을 구성하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    비상정지 회로는 위험 상황에서 설비를 안전하게 정지시키는 기능이므로 버튼을 복귀하는 것만으로 자동 재기동되지 않도록 설계하는 경우가 많습니다. 비상정지 신호가 해제되더라도 안전릴레이의 리셋 조건이나 PLC의 재기동 허가 조건이 충족되지 않으면 운전 출력이 다시 나오지 않을 수 있습니다. 현장에서는 비상정지 접점과 안전릴레이 상태, 리셋 입력, 운전 허가 인터록을 순서대로 확인하는 것이 좋습니다. 안전회로를 임의로 우회하지 말고 위험요인이 해소된 것을 확인한 뒤 정해진 복귀 절차에 따라 재가동해야 합니다.

    채택 보상으로 294베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상정지 버튼을 복귀해도 설비가 바로 재가동되지 않는 이유는 안전사고를 방지하기 위해 비상정지 해제와 설비 재기동을 별도로 구성하기 때문 입니다. 비상정지 버튼을 누르면 안전릴레이나 PLC의 안전회로가 출력을 차단하게 됩니다. 버튼을 복귀하더라도 안전회로의 리셋이 필요하거나, 운전 명령을 다시 입력해야 설비가 작동 할 수 있습니다.