전기설비에서 정전 후 전원이 복구되었는데 일부 설비만 자동으로 재가동되지 않는 이유는 무엇인가요?

정전이 발생했다가 전원이 복구되면 일부 펌프나 팬은 자동으로 다시 운전되지만 다른 설비는 정지 상태로 남아 있는 경우가 있습니다. 전원이 정상적으로 복구되었다면 모든 설비가 이전 운전상태로 돌아갈 것 같은데 설비마다 동작이 다른 이유가 궁금합니다. PLC 프로그램이나 자기유지회로, 저전압 보호기능 등이 이러한 차이에 영향을 주는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정전 후 재가동 여부는 설비의 제어방식과 안전설계에 따라 달라집니다. 자기유지회로가 전원 상실로 해제되거나 저전압 계전기 및 인버터의 고장 상태가 유지되면 전원이 복구되어도 자동으로 재기동되지 않을 수 있습니다. 반면 PLC 프로그램에서 자동 재기동 조건을 갖춘 설비는 운전 허가와 인터록이 충족되면 다시 작동할 수 있습니다. 현장에서는 제어전원 상태와 차단기 및 보호장치의 트립 여부, PLC 운전조건과 고장 이력을 확인해야 합니다. 펌프나 팬이 예기치 않게 재가동되면 위험할 수 있으므로 자동 재기동 기능은 설비의 안전요건에 맞게 구성해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    정전 후 전원이 복구되어도 일부 설비만 자동으로 재가동되지 않는 이뉴는 설비마다 제어 방식과 보호기능 설정이 다르기 때문 입니다. 자기유지회로를 사용하는 설비는 정전으로 전자접촉기가 떨어지면 운전 상태가 해제되어 수동으로 다시 기동해야 할 수 있습니다. 반면 PLC 프로그램에 자동 재기동 기능이 설정된 설비는 전원 복구 후 자동으로 운전 될 수 있습니다. 저전압 보호기능이나 인버터의 고장 이력, 안전 인터록이 남아 있으면 전원이 복구되어도 재가동되지 않을 수 있습니다.