로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 순간정전이 발생하면 차단기가 동작하지 않아도 설비가 멈추는 이유는 무엇인가요?

현장에서 전원에 순간적인 정전이 발생한 뒤 차단기는 트립되지 않았는데도 PLC나 인버터, 전동기 설비가 정지하는 경우가 있습니다. 전원이 다시 정상적으로 공급되면 설비도 바로 정상 운전해야 할 것 같은데, 실제로는 일부 장치가 재기동되지 않거나 알람이 발생하기도 합니다. 순간정전이 제어설비에 어떤 영향을 주며 어떤 부분을 점검해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    순간정전은 차단기가 동작할 정도의 고장전류가 발생하지 않더라도 전자장치의 전원전압을 일시적으로 낮춰 설비를 정지시킬 수 있습니다. PLC 전원장치나 인버터의 직류 링크 전압이 유지 한계 아래로 떨어지면 장치가 재부팅되거나 저전압 고장을 기록할 수 있습니다. 전원이 복구된 뒤에도 초기화 절차나 운전 허가 조건 때문에 자동으로 재기동되지 않을 수 있습니다. 따라서 전원 품질 기록과 장치의 고장 이력, 제어전원 유지 상태 및 재기동 조건을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 뚝 끊기고 다시 들어오면 기계장치들은 오류가 나고 위험한 사고를 막기 위해 스스로 안전장치를 작동시켜 멈춰버리기 때문입니다

    전기가 끊겼을때 기계가 멈추지 않도록 버텨주는 장치가 잘 작동하는지 , 전기가 다시 들어왔을때 알아서 다시 켜지도록 설정되어 있는지 확인해야 합니다