전기설비에서 정전 후 전원이 복구되었는데 일부 제어기기만 자동으로 재가동되지 않는 이유는 무엇인가요?

배전반의 전원이 일시적으로 차단되었다가 복구된 뒤 모터나 조명은 정상적으로 다시 작동하는데, 일부 PLC나 제어기기는 별도의 조작을 해야만 정상 상태로 돌아오는 경우가 있습니다. 전원이 복구되었다면 모든 기기도 이전 상태로 돌아가야 할 것 같은데, 기기마다 복구 동작이 다른 이유가 궁금합니다. 현장에서는 어떤 설정과 제어 조건을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전원 복구 후 제어기기의 동작은 기기의 초기화 방식과 프로그램 설정, 안전 인터록에 따라 달라집니다. 일부 PLC나 제어기는 전원이 복구되면 자동으로 운전을 재개하지만, 다른 기기는 초기화가 끝난 뒤 별도의 기동 명령을 받아야 동작하도록 구성되어 있습니다. 또한 정전 중 운전 상태가 초기화되거나 통신 오류와 고장 이력이 남아 재기동이 제한될 수도 있습니다. 따라서 전원 복구 후 기기의 상태 표시와 고장 이력, PLC의 기동 조건, 인터록 및 자동 재기동 설정을 확인해야 합니다. 특히 모터와 회전체 설비는 갑작스러운 재기동이 위험할 수 있으므로 안전 조건을 우선 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변