전기설비의 전압은 정상인데 제어장치가 재부팅되는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 전원전압을 측정하면 정상 범위로 확인되는데 PLC나 HMI가 간헐적으로 재부팅되는 현상이 발생합니다. 전원이 완전히 차단되는 것은 아니고 대형 전동기가 기동하거나 접촉기가 동작할 때 문제가 나타나기도 합니다. 일반 테스터기로 측정한 전압이 정상인데도 제어장치가 재부팅되는 이유는 무엇이며, 어떤 방법으로 원인을 확인해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    일반 테스터기로 측정한 전압이 정상이어도 순간적인 전압 강하나 짧은 전압 변동이 발생하면 PLC와 HMI가 재부팅될 수 있습니다. 테스터기는 측정 방시하지 못할 수 있기 때문입니다. 먼저 제어전원 공급장치의 정격용량과 출력전압을 확인하고, PLC와 HMI 및 접촉기 코일이 같은 전원에서 공급되는지 살펴봐야 합니다. 접촉기 코일이나 대형 부하가 동작할 때 제어전원에 순간적인 전압 강하가 발생하는지 확인하려면 최소·최대값 기록 기능이 있는 계측기나 오실로스코프를 활용할 수 있습니다. 또한 전원공급장치의 노후화, 단자 접촉 불량, 접지 및 노이즈 유입 가능성도 점검해야 합니다. 재부팅 직전의 전원 상태와 PLC 진단 기록을 비교하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 단순히 정상전압이 측정된다는 이유만으로 전원 계통에 이상이 없다고 판단하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    일반테스터기로는 잡아내기 힘든 순간적인 전압강하나 대형 전동기가 돌때 생기는 전기적 노이즈 및 서지현상때문에 제어장치가 순간적으로 멈추거나 재부팅됩니다

    정확한 원인을 찾으려면 일반 테스터기 대신 오실로스코프등으로 전원이 꺼지는 순간의 파형변화를 측정해야겠습니다

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 전압이 정상적으로 측정되더라도 순간적인 전압강하나 전기적 노이즈로 인해 plc나hmi가 재부팅될 수 있습니다. 특히 전동기 기동이나 접촉기 동작 시 발생하는 순간적인 전압 변동은 일반 테스터기로 확인하기 어렵습니다.

    따라서 전압 기록계로 순간 전압강하를 확인하고, SMPS 상태와 단자 접촉불량, 접지 및 노이즈 발생 여부를 점검하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어반의 전압을 측정했을 때 정상으로 나오더라도 PLC나 HMI가 재부팅이 될 수 있습니다. 일반 테스터기는 순간적으로 발생하는 짧은 전압강하나 전압 변동을 놓칠 수 있기 때문인데요... 특히 대형 전동기가 기동하거나 접촉기가 동작하게 되면 순간적인 전압 강하나 전기적인 노이즈가 발생할 수 있습니다. 이 영향으로 제어장치의 전원공급장치 출력전압이 순간적으로 떨어지면 PLC나 HMI가 재부팅이 될 수 있습니다. 또한 전원공급장치의 노후과, 단자체결 불량, 접지 상태 불량, 전원선과 신호선의 배선 문제도 원인이 될 수 있습니다.