오로라맨

오로라맨

채택률 높음

변압기 부싱에 균열이 발생하면 어떤 사고로 이어질 수 있나요?

변압기 부싱은 외부 전선과 내부 권선을 연결하면서 도체를 절연하는 역할을 합니다. 부싱 표면에 균열이 생기거나 오염이 심해지면 절연 성능이 저하되어 섬락이나 지락 사고로 이어질 수 있다고 들었습니다. 부싱 손상의 주요 원인과 현장 점검 방법이 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부싱 균열은 외부 충격, 열화, 과도한 기계적 응력 등으로 발생하며 수분 침투와 절연 성능 저하를 유발할 수 있습니다. 먼저 외관의 균열·변색·누유·방전 흔적을 확인하고, 열화상으로 접속부의 이상 발열 여부를 살펴봅니다. 정전 후에는 부싱의 절연저항과 필요시 유전정접을 측정해 상태를 판단합니다. 균열이 확인되면 임의로 보수하지 말고 규격에 맞게 교체한 뒤 절연 상태를 재확인합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기 부싱에 균열이 생기면 절연 능력이 떨어져 전류가 밖으로 새어나가는 섬락이나 지락같은 대형전기 사고로 이어질수 있습니다

    전선을 감싸고 있던 고무피복이 찢어지면서 전기가 합선되는것과 같지요

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 부싱에 균열이 발생하면 절연 성능이 저하되어 누설전류가 증가하고, 심한 경우 섬락이나 지락, 상간 단락 사고로 이어질 수 있습니다. 주요 원인으로는 외부 충격이나 온도 변화에 따른 열적 스트레스, 장기간 사용에 따른 절연물 열화 및 체결 불량 등을 꼽을 수 있습니다. 특히 부싱 표면에 먼지나 염분, 수분이 쌓이게 되면 절연 성능이 더욱 떨어질 수 있습니다. 현장에서는 부싱의 균열이나 변색, 탄화 흔적, 누유 및 오염 상태를 확인하고 필요한 경우 절연저항과 절연유 상태 등도 함께 확인해 보시면 좋습니다.