PLC의 4~20mA 아날로그 입력 신호가 0mA로 표시되면 무엇을 점검해야 하나요?

PLC에서 압력이나 수위 등을 측정할 때 4~20mA 전류 신호를 사용하는 경우가 많습니다. 정상적인 측정 범위에서 벗어나 0mA가 표시되면 실제 측정값이 낮은 것인지 신호 전달 과정에 이상이 발생한 것인지 구분해야 합니다. 이러한 현상의 원인과 점검 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    4~20mA 신호가 0mA로 표시된다면 센서 전원 상실, 신호선 단선, 단자 접촉 불량 또는 계측기 고장 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 센서 전원과 배선 연결 상태를 확인하고, 전류 측정기로 실제 루프 전류가 흐르는지 점검해야 합니다. 이후 PLC 입력 모듈의 채널 상태와 배선 극성, 입력 설정을 확인하면 이상 위치를 좁힐 수 있습니다. 점검 전에는 해당 회로의 전원과 작업 안전 절차를 확인해야 합니다.