오수펌프 운전 후 수위가 내려가는데도 수위계 값이 늦게 변하는 이유가 궁금합니다

오수펌프를 가동하면 실제 오수조 수위는 내려가는 것 같은데 HMI에 표시되는 수위값은 한동안 그대로 있다가 늦게 떨어지는 경우가 있습니다. 펌프 자체의 운전에는 문제가 없고 현장에서 확인한 실제 수위와 표시값 사이에 차이가 생기는 상황입니다. 수위센서 자체의 문제인지 센서 주변에 이물질이 붙어서 그런 것인지, 아니면 PLC에서 신호를 처리하는 과정에서 지연이 발생할 수도 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    실제 수위와 HMI 표시값에 차이가 있다면 수위센서부터 PLC까지 신호가 전달되는 과정을 확인해야 합니다. 먼저 현장 수위와 HMI 값을 비교하고, 센서 자체에 오염이나 부착물이 있는지 확인합니다. 이후 PLC 입력값이 실제 센서 신호를 바로 반영하는지 확인하고, 프로그램에 필터나 평균값 처리, 시간 지연이 설정되어 있는지도 봐야 합니다. 센서 자체는 정상인데 PLC에서만 늦게 변한다면 프로그램의 신호 처리 조건을 확인하는 것이 좋습니다.