2선식과 3선식 온도센서의 배선 방식이 다른 이유가 무엇인가요?

현장에서 온도를 측정하는 RTD 센서를 교체하면서 같은 센서인데도 어떤 장비는 2선식으로 연결하고 어떤 장비는 3선식으로 연결하는 것을 보았습니다. 단순히 전선을 하나 더 사용하는 것처럼 보이는데 3선식을 사용하는 특별한 이유가 궁금합니다. 특히 긴 거리에 센서를 설치하면 2선식보다 3선식이 유리하다고 하는데 배선 저항이 측정값에 어떤 영향을 주는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    2선식은 배선 저항까지 센서 저항으로 측정하는 방식이고, 3선식은 추가 전성을 이용해 배선 저항의 영향을 보상하는 방식입니다. 센서가 멀리 떨어져 있을수록 3선식의 장점이 커지는 경향이 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    RTD는 온도에 따라 센서의 저항값이 변하는 원리를 이용하기 때문에 연결선 자체의 저항도 측정값에 영향을 줄 수 있습니다. 2선식은 센서 저항과 배선 저항이 함께 측정되어 긴 배선에서는 오차가 커질 수 있습니다. 3선식은 배선 저항의 영향을 보정할 수 있도록 구성해 2선식보다 정확한 온도 측정이 가능합니다. 따라서 배선거리가 길거나 비교적 정확한 온도 측정이 필요한 산업 현장에서는 3선식 RTD를 많이 사용합니다.