하수처리장에서 유량계의 표시값이 실제 유량과 달라지는 이유는 무엇인가요?

하수처리장 HMI에 표시되는 유입유량을 확인하다 보니 현장에서 예상하는 유량과 계측기에 표시되는 값이 차이가 나는 경우가 있습니다. 배관이나 펌프에는 특별한 이상이 없어 보이는데 유량계 자체의 문제인지 설치조건의 문제인지 판단하기 어렵습니다. 이런 경우 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유량계의 측정값이 실제와 다를 때는 계측기 자체뿐 아니라 설치조건도 확인해야 합니다. 유량계 전후에 충분한 직관부가 확보되지 않았거나 밸브, 엘보 등으로 인해 유체 흐름이 불안정하면 측정오차가 발생할 수 있습니다. 또한 센서에 이물질이 부착되거나 신호변환기 설정값이 잘못된 경우에도 표시값이 달라질 수 있습니다. 현장에서는 실제 유량과 계측값을 비교하고 센서 상태와 설정값을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변