안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
제어회로에 퓨즈 대신 일반 차단기를 사용할 경우에는 차단기의 정격전류와 동작 특성을 부하에 맞게 선정해야 합니다. 퓨즈는 단락전류를 빠르게 차단하는 특성이 있는 반면, 일반 차단기는 제품에 따라 과전류 및 단락전류의 차단 특성이 다를 수 있습니다. 그래서 제어변압기의 돌입전류나 전자접촉기 코일의 순간적인 전류로 인해 불필요하게 차단되지 않도록 해야 합니다. 선정 시에는 정격전압, 정격전류, 차단용량, 트립 특성 및 배선의 허용전류를 확인하는게 필요 합니다.