로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기에서 고정자 철심이 과열되면 어떤 원인부터 확인해야 하나요?

전동기를 점검하다 보면 권선 온도는 큰 이상이 없는데 고정자 철심 부분만 평소보다 뜨거운 경우가 있다고 들었습니다. 철심도 발열이 발생할 수 있다는 것은 알고 있지만, 어떤 원인 때문에 과열되는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 항목부터 점검하여 원인을 찾는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    고정자 철심 과열은 과도한 자속이나 철심 적층 불량 절연 열화 전압이상 등이 원인이 될 수 있습니다. 또한 철심이 손상되면 철손이 증가하여 국부적인 발열이 발생하기도 합니다. 현장에서는 입력 전압과 무부하 전류를 확인하고 열화상 카메라로 발열 위치를 점검합니다. 필요하면 모터를 분해하여 철심 상태와 적층 이상 여부를 확인합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변