전동기에서 권선 온도는 정상인데 철손이 증가할 수도 있나요?

모터를 점검할 때 권선 온도는 정상 범위인데도 효율이 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 이때 철손이 증가한 것이 원인일 수도 있다고 하는데, 권선에는 이상이 없는데 왜 철손만 증가할 수 있는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 방법으로 이런 이상을 확인하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    철손은 철심의 자속 변화로 발생하는 손실로 철심 열화나 과전압 주파수 이상등이 원인이 되어 증가 할 수 있습니다. 권선이 정상이어도 철손이 증가하면 효율이 떨어지고 모터 내부 발열이 증가 할 수 잇씁니다. 현장에서는 무부하 전류와 소비전력의 변화를 확인하고 열화상 점검과 절연시험 결과를 함꼐 분석하여 철심 이상여부를 판단합니다.