전기설비에서 전자접촉기의 코일 정격전압과 제어전원 전압을 일치시켜야 하는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반에서 전자접촉기를 교체할 때 외형과 주접점 용량이 같더라도 코일 정격전압을 반드시 확인해야 한다고 합니다. 코일 정격전압이 제어전원과 맞지 않으면 접촉기가 정상적으로 동작하지 않거나 고장이 발생할 수 있다고 하는데, 그 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전자접촉기의 코일은 정해진 전압에서 충분한 자력을 발생시켜 가동철심을 움직이도록 설계되어 있습니다. 코일에 정격보다 낮은 전압이 공급되면 접촉기가 확실하게 흡입되지 않거나 떨림이 발생할 수 있습니다. 반대로 정격보다 높은 전압이 지속적으로 공급되면 코일의 발열이 증가해 절연물이 손상될 수 있습니다. 따라서 교체 시에는 주접점의 정격뿐 아니라 코일의 정격전압과 교류·직류 구분을 확인하고, 실제 제어전원과 일치하는 제품을 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변