MCC 판넬에서 제어전원은 정상인데 접촉기가 간헐적으로 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 제어전원 전압을 측정하면 정상으로 나오고 PLC에서도 기동 명령이 확인되는데, 접촉기가 가끔 동작하지 않는 경우가 궁금합니다. 전원이 정상이라면 접촉기 코일에도 전압이 제대로 공급될 것 같지만, 실제로는 릴레이 접점이나 단자 연결 상태 때문에 순간적으로 전압이 끊길 수도 있을 것 같습니다. 특히 고장이 계속 발생하는 것이 아니라 가끔씩 나타난다면 일반적인 테스터 측정만으로 원인을 찾기 어려울 것 같은데, 어떤 순서로 확인하는 것이 효과적일까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어전원 자체가 정상이어도 접촉기 코일까지 전원이 전달되는 경로에 문제가 있으면 간헐적으로 동작하지 않을 수 있습니다. PLC 출력 접점, 중간 릴레이, 인터록 접점, 단자대의 접촉불량 등을 확인하고 실제 기동 명령이 발생하는 순간 접촉기 코일 양단의 전압이 유지되는지 측정하는 것이 좋습니다. 전압이 순간적으로 떨어진다면 제어회로의 접점이나 배선을 의심할 수 있고, 코일 전압이 정상적으로 유지되는데 접촉기가 움직이지 않는다면 코일이나 기계부의 이상 가능성을 확인해야 합니다. 간헐적인 고장은 발생 시간과 운전조건을 기록하고 가능하면 계측기로 순간적인 전압 변화를 확인하는 것이 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 260베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    제어 전원이 정상이어도 전선 나사가 풀렸거나 스위치 접점에 먼지가 쌓이면 전기가 제대로 통하지 않아 접촉기가 동작하지 않을 수 있습니다 우선 배선 나사를 꽉 조이고 중간 릴레이 부품을 새것으로 바꾼 뒤 기동하는 순간 전압이 떨어지는지 확인하는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    MCC 접촉기가 가끔 안 도는 건 코일로 가는 접점의 미세한 접촉 분량 때문입니다. 테스트기로 전압을 잴 때는 정상이라고 하더라도 실제로 전류가 흐르는 순간에 단잔한 릴레이 접점의 저항 때문에 전압이 떨어지죠. 그래서 중간에 릴레이 접점을 청소하시고 나사를 다시 조여 주시는 것이 먼저입니다.

    그리고 접촉기 내부에 기계적인 뻑뻑함이나 먼지도 원인이 될 수 있습니다. 유입된 먼지나 오일 때문에 마그네트 철심이 깔끔하게 붙지 못하고 겉돌수가 있죠. 그래서 보조 릴레이나 단자들을 먼저 점검을 해 보세요. 그래도 안 되면은 접촉기 소모품을 교체해 주시는 것이 가장 확실한 방법입니다.