전기설비의 케이블 글랜드는 어떤 역할을 하며 점검 시 무엇을 확인해야 하나요?

동력제어반이나 수중펌프의 단자함에는 케이블이 외함 안으로 들어가는 부분에 케이블 글랜드가 설치되어 있습니다. 단순히 케이블을 고정하는 부품으로 생각하기 쉽지만 방수와 방진에도 관련이 있다고 들었습니다. 글랜드가 손상되거나 제대로 체결되지 않으면 어떤 문제가 발생하며 점검할 때는 무엇을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    케이블 글랜드는 케이블을 외함에 고정하고 케이블 인입부의 방수·방진 성능을 유지하는 부품입니다. 체결이 느슨하거나 패킹이 손상되면 습기와 먼지가 내부로 유입되어 단자 부식이나 절연저하가 발생할 수 있습니다. 특히 수중펌프는 케이블 인입부의 밀봉 상태가 중요하므로 글랜드 균열, 패킹 손상, 케이블 외피 눌림 및 풀림 여부를 확인해야 합니다. 이상이 발견되면 외함의 보호등급에 적합한 규격으로 교체하고 제조사 기준에 맞게 체결해야 합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    케이블글랜드는 단자함 내부로 물이나 먼지가 들어오는 것을 막는 방수역할과 케이블이 당겨져 단자가 이탈하지않도록 하는 고정역할을 합니다

    글랜드가 손상되거나 제대로 체결되지않으면 빗물이나 습기 이물질이 유입되어 장비고장등을 일으킬수 있고

    정기 점검시에는 고무씰의 노후화나 균열여부 채결부위의 풀림현상 그리고 결속상태를 봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    케이블 글랜드는 케이블이 제어반이나 전동기 단자함으로 들어가는 부분을 고정하고, 외함의 방수, 방진 및 케이블 보호 기능을 확보하는 부품입니다. 케이블을 단단히 고정해 외부 충격이나 진동으로부터 보호하는 역할을 학게 됩니다. 클랜드 내부의 패킹과 밀봉 구조가 케이블과 외함 사이의 틈을 막아 먼지와 물이 유입되는 것을 줄여주게 됩니다. 체결이 느슨해지면 습기와 먼지가 유입이 되어 단자 부식, 절연저하, 누전 및 단락으로 이어질 위험이 있죠. 특히 옥외나 수중펌프는 설비의 요구 IP 등급에 맞는 글랜드를 사용하고, 제조사에서 지정한 체결 방법과 토크를 준수해야 합니다.