전동기 단자함의 케이블 글랜드가 손상되면 어떤 문제가 발생하나요?

실외 펌프나 환기설비에 설치된 전동기는 케이블이 단자함으로 들어가는 부분에 케이블 글랜드를 사용하는 경우가 많습니다. 이 부품은 케이블을 고정하고 외부의 물이나 먼지가 내부로 들어오는 것을 막는 역할을 한다고 들었습니다. 글랜드가 느슨해지거나 패킹이 손상되면 어떤 문제가 발생하며, 점검 시 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    케이블 글랜드는 케이블을 단단히 고정하고 단자함의 방수·방진 성능을 유지하는 부품입니다. 글랜드가 느슨하거나 패킹이 손상되면 진동으로 케이블이 움직여 단자 접속부에 힘이 가해지고, 빗물이나 습기가 유입되어 절연저항 저하와 부식이 발생할 수 있습니다. 현장에서는 글랜드의 체결 상태와 패킹 균열, 케이블 외피 손상, 단자함 내부의 수분 흔적을 확인해야 합니다. 손상된 부품은 설비의 방수 등급과 케이블 규격에 맞는 제품으로 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    케이블 글랜드는 전동기 단자함으로 연결되는 케이블을 단단히 고정하고 외부의 물이나 먼지, 습기 등이 내부로 유입되지 않도록 방지하는 부품입니다. 글랜드가 느슨해질 경우 케이블이 흔들리면서 단자 연결부에 기계적인 힘이 전달되어 단자의 풀림이나 접촉 불량이 발생할 수 있습니다. 패킹이 손상되거나 밀착되지 않을 경우 빗물관 습기가 단자함 내부로 유입이 되어 절연저항 저하, 누전 및 단락으로도 이어질 수 있습니다. 특히 실외 펌프나 환기설비는 진동과 온도 변화에 지속적으로 노출되므로 글랜드의 체결 상태와 패킹 열화를 주기적으로 점검해 볼 필요가 있습니다.