전동기에서 단자함 내부 결로가 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

지하 기계실이나 펌프실처럼 습도가 높은 장소에 설치된 전동기는 운전과 정지를 반복하면서 단자함 내부에 결로가 발생할 수 있다고 들었습니다. 단자함에 수분이 쌓이면 단자 접속부나 절연물에 영향을 줄 수 있는데, 결로가 발생하는 원인은 무엇이며 예방을 위해 어떤 점을 관리해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    주변 온도와 전동기 내부 온도 차이가 크면 공기 중 수분이 단자함 내부에 맺힐 수 있습니다. 수분이 단자대와 절연물에 남으면 절연저항 저하, 부식, 누전 및 단락의 원인이 될 수 있습니다. 점검 시에는 단자함 패킹과 케이블 인입부의 밀폐 상태, 내부 수분 및 부식 여부를 확인해야 합니다. 필요한 경우 방습 히터나 적절한 밀폐 대책을 적용하고, 정기적으로 절연저항을 측정하는 것이 좋습니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 단자함의 결로는 내부 공기 중 수분이 차가운 단자나 절연물 표면에 물방울로 맺히는 현상입니다. 습도가 높은 환경에서 전동기가 정지해 내부 온도가 낮아지게 되면 따뜻하고 습한 공기가 유입되면서 결로가 발생할 수 있습니다. 수분이 단자대나 절연물에 쌓이게 되면 절연저항이 낮아져 누전이나 절연 파괴로 이어질 수 있습니다. 이를 예방하기 위해서는 단자함의 패킹과 케이블 인입부를 점검해 습기 유입을 막고, 필요하면 공간 히터나 방습장치를 설치하면 좋습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    마치 차가운 음료수 캔 겉면에 물방울이 맺히는것처럼 지하기계실의 높은 습도 속에서 전동기가 운전과 정지를 반복하며 온도가 오르내릴때 단자함 내부와 외부의 온도차로 공기중의 수분이 물방울로 변하는 결로가 발생합니다

    이는 누전이나 합성을 일으킬수 있으니 공기히터설치 또는 주기적인 환기가 필요합니다