전동기 단자대의 압착단자가 느슨해지면 어떤 문제가 발생하나요?

전동기나 제어반 내부의 전선은 압착단자를 사용해 단자대에 연결하는 경우가 많습니다. 그런데 진동이나 체결 불량으로 압착단자가 느슨해지면 전류가 흐르는 과정에서 접촉저항이 증가해 발열이 발생할 수 있다고 들었습니다. 접촉 불량이 전기설비에 미치는 영향과 현장에서 확인할 수 있는 이상 징후, 올바른 보수 방법을 알려주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    압착단자와 단자대 사이의 접촉이 불량하면 접촉저항이 증가해 국부적인 발열이 발생합니다. 이를 방치하면 단자대 변색과 절연물 변형, 전압강하가 나타나고 심하면 단자 소손이나 화재로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 변색과 탄화 흔적, 전선 흔들림, 단자대 변형 여부를 확인하고 운전 중에는 열화상 측정으로 발열 지점을 찾을 수 있습니다. 보수는 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 손상된 압착단자를 규격에 맞게 재압착하거나 교체하고, 지정된 체결 토크로 고정해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    압착단자가 느슨해지면 접촉 면적이 줄어들어 접촉저항이 증가하게 되고, 전류가 흐를 때 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 이러한 발열이 지속되면 단자대와 전선의 절연물이 변색되거나 녹고, 심하면 아크 발생이나 단락 심할 경우 화재로 이어질 가능성도 있습니다. 현장에서는 단자 주변의 변색이나 그을음, 탄 냄새, 비정상적인 온도 상승 등 을 확인해 보는게 필요 합니다. 열화상 카메라로 단자별 온도를 비교하거나 정전 상태에서 단자 체결 상태와 압착부의 손상 여부를 점검해 보는 것이 좋습니다.