배전반의 역률 개선용 콘덴서에서 이상 발열이 발생하는 원인은 무엇인가요?

공장이나 건물의 배전반에는 전력용 콘덴서를 설치해 역률을 개선하는 경우가 있습니다. 그런데 콘덴서 외함이나 연결 단자에서 평소보다 높은 열이 발생하거나 부풀어 오르는 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 이상 발열은 어떤 원인으로 발생하며, 현장에서 콘덴서의 이상 여부를 판단할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역률 개선용 콘덴서의 이상 발열은 과전압, 고조파 유입, 노후화, 단자 접속 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 특히 인버터와 같은 전력전자 장비가 많은 설비에서는 고조파로 인해 콘덴서에 과도한 전류가 흐르면서 온도가 상승할 수 있습니다. 점검 시에는 전원을 차단하고 잔류 전하가 안전하게 방전되었는지 확인한 후 외관의 팽창이나 누유, 단자 변색, 접속 상태, 전류 및 전압 등을 확인해야 합니다. 이상이 있는 콘덴서는 정격과 제조사 기준에 따라 교체 여부를 판단하고, 고조파가 원인이라면 전력 품질 측정 등을 통해 근본 원인을 찾아야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역률 개선용 콘덴서의 이상 발열은 고조파 유입, 과전압, 과전류, 내부 절연 열화 등이 주요 원인이 됩니다. 특히 고조파가 많은 설비에서는 콘덴서 전류가 증가해 과열 되거나 외함이 부풀어 오를 수 있습니다. 점검 할 때는 외함의 팽창, 누유, 변색, 단자 접속부의 풀림, 운전 전류와 전압, 고조파 발생 여부를 확인해야 합니다. 외함이 부풀거나 타는 냄새가 나면 즉시 안전하게 전원을 차단하고, 방전 여부를 확인한 뒤 전문가가 점검해야 합니다.