아하요요

아하요요

채택률 높음

전기회로에서 역률 개선용 콘덴서를 투입할 때 전압이 상승하는 이유는 무엇인가요?

전기 설비에서 역률 개선용 콘덴서를 투입하면 무효전력이 줄어드는 효과가 있지만, 운전 조건에 따라 모선 전압이 상승할 수 있습니다. 콘덴서 투입이 전압에 영향을 주는 원리는 무엇이며, 과도한 전압 상승을 방지하려면 어떤 점을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서는 유도성 부하가 소비하는 무효전력을 보상해 전원 측 전류와 전압 강하를 줄이는 역할을 합니다. 이 과정에서 부하가 가볍거나 콘덴서 용량이 지나치게 크면 전압이 필요 이상으로 상승할 수 있습니다. 부하에 맞는 콘덴서 용량인지 확인하고, 역률과 모선 전압을 함께 관찰해야 합니다. 자동 역률 조정기의 단계별 투입 설정과 콘덴서 개폐 상태도 점검하면 과보상을 예방하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 262베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역률 개선용 콘덴서는 부하가 사용하는 유도성 무효전력을 보상해 전원 측 전류를 줄여 주게 됩니다. 이 때 전류 감소로 배전선로의 전압강하가 줄어들면서 모선 전압이 상승할 수 있습니다. 특히 부하가 적은 상태에서 콘덴서 용량이 지나치게 크게 되면 과전압이 발생할 수 있습니다. 이를 예방하기 위해서는 부하에 맞는 콘덴서 용량을 선정하고, 역률 조정기의 설정값과 단계별 투입 상태를 확인해 보는게 좋습니다.