PLC 프로그램을 수정한 뒤 특정 출력만 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 타이머나 인터록 조건을 수정하고 다운로드한 뒤 다른 설비는 정상적으로 동작하는데 특정 출력만 켜지지 않는 경우가 궁금합니다. 프로그램 수정 전에는 정상적으로 작동하던 설비라면 출력 모듈의 고장보다는 수정 과정에서 주소나 조건을 잘못 변경했을 가능성도 있을 것 같습니다. 특히 래더에서는 접점 하나의 조건이 달라져도 출력이 동작하지 않을 수 있는데, 프로그램 모니터링을 통해 어떤 순서로 확인하면 수정한 부분의 문제인지 하드웨어 문제인지 구분하기 쉬울까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    프로그램 수정 후 특정 출력만 동작하지 않는다면 먼저 수정한 래더의 조건과 출력 주소가 올바른지 확인하는 것이 좋습니다. PLC 모니터에서 해당 출력 코일에 연결된 모든 조건을 살펴보고, 어느 접점이 OFF 상태인지 확인하면 프로그램 조건 문제를 찾는 데 도움이 됩니다. 조건이 모두 만족하는데도 출력 모듈의 LED가 켜지지 않는다면 출력 주소 설정이나 프로그램 실행 상태를 확인하고, LED는 켜지는데 실제 부하가 동작하지 않는다면 출력 배선과 릴레이, 접촉기 코일 전압 등을 점검해야 합니다. 수정 전 프로그램과 변경 내용을 비교하고, 설비 안전조건을 확보한 상태에서 단계적으로 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    수정 후에 특정한 출력만 안 나오는 것은 프로그램의 조건 누락이나 이중 코일 사용일 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면은 수정 과정에서는 타이머와 이토록 접점 주소를 잘못 입력했거나 같은 출력 코일을 로직 내에서 두 번 이상 사용하면은 나중에 위치한 로직 결과가 우선 적용되죠. 그래서 전에 출력이 씹히게 됩니다.

    원인을 찾으시려면 PLC. 모니터링 모드에서 해당 출력 호일에 전단 접점 조건부터 차례대로 확인해 보세요. 프로그램상 출력이 켜진 상태인데도 현장에 솔레노이드나 마그네틱 컨택터가 안 움직인다면은 출력에 문제이고 프로그램상 출력이 꺼진 상태라면은 접점 조건이 안 맞을 겁니다. 그래서 이중 코인 문제인 것으로 구별을 할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    PLC 화면에서 해당 출력 명령에 불이 들어와 있는지 확인하면 쉽게 찾을 수 있습니다.

    프로그램 화면의 출력 불이 꺼져 있다면 조건이나 주소를 잘못 고친 소프트웨어 문제이고 불이 켜져 있는데도 실제 기계가 안 옴직인다면 출력 부품이나 전선이 고장 난 하드워어 문제입니다