PLC 출력이 계속 ON 상태로 남아 있는 경우 어떤 원인을 확인해야 하나요?

PLC 프로그램에서는 출력 명령이 OFF로 바뀌었는데 실제 출력 모듈의 LED가 계속 켜져 있거나 외부 장치가 계속 동작하는 경우가 궁금합니다. 프로그램의 논리 문제뿐만 아니라 출력 모듈이나 릴레이 접점이 붙어버린 경우에도 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 프로그램과 실제 출력을 어떻게 구분해서 점검하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    먼저 PLC 프로그램 모니터에서 해당 출력 디바이스가 실제로 OFF인지 확인해야 합니다. 프로그램상 OFF인데 출력 LED가 계속 ON이라면 출력 모듈 이상을 의심할 수 있고, 릴레이 출력이라면 접점이 용착되어 외부 장치에 계속 전원이 공급되는 경우도 있습니다. 출력 모듈의 상태와 외부 릴레이·접촉기 상태를 각각 확인하면 프로그램 문제와 하드웨어 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변