자격증
가끔믿음직한사슴벌레
채택률 높음
가스계 소화설비의 솔레노이드밸브 작동 원리와 격납고 점검 시 주의사항이 궁금해요.
화재 감지기 A,B 회로가 교차로 작동했을때 제어반에서 솔레노이트 밸브로 신호를 보내 격납고 내의 기동용 가스 용기를 개방하는 구체적인 전기적, 기계적 메커니즘이 궁금합니다. 솔레노이드 밸브 점검 시 안전핀을 제대로 꽂지 않아 오작동으로 가스가 방출되는 사고가 잦다고 들었는데 점검자가 반드시 숙지해야할 안전 수칙과 솔레노이트 코일의 단선 여부를 육안이나 테스터기로 확인하는 방법이 있을까요?
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
가스계 소화설비는 교차회로 방식의 감지기 A, B가 모두 작동할 때에만, 제어반에서 DC 24V 신호를 보내 솔레노이드 코일을 자석으로 만듭니다. 그리고 이 힘으로 격침이 튀어나와서, 기동용 가스용기의 봉판을 뚫는 기계적인원리로 작동합니다.
또 점검시에는 오방출을 막기위해서, 반드시 솔레노이드 밸브를 용기에서 분리하거나 안전핀을 확실히 꽂아셔야만하며, 수신반의 연동 스위치를 정지로 놓는것이 필수적이니 인지하고계셔야됩니다.
그리고 코일의 단선여부는 멀티미터로 저항값을 측정했을 때 무한대가 나오는지 확인하면 간단히 판단할 수 있습니다. 원리는 무한대란 의미가 전류가 흐르지 않는것이니, 단선이 되는것이죠. 마무리로 작업 전후로 격침이 복구되었는지, 육안으로 더블체크하는 습관을 가지시는게 안전을지키는 방법입니다.
채택 보상으로 287베리 받았어요.
채택된 답변