로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기의 부흐홀츠 계전기는 어떤 고장을 감지하며 어떻게 동작하나요?

유입 변압기에는 내부 고장으로 발생하는 가스나 절연유의 급격한 흐름을 감지하기 위해 부흐홀츠 계전기가 설치되는 경우가 있습니다. 변압기 내부에서 이상이 발생하면 절연유가 분해되면서 가스가 발생하거나 압력 변화가 생길 수 있습니다. 부흐홀츠 계전기의 동작 원리는 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    부흐홀쯔 계전기는 유입 변압기의 본체와 콘서베이터를 연결하는 배관에 설치되어 내부 고장을 감지하는 보호장치 입니다. 변압기 내부에서 절연 이상이나 과열이 발생하면 절연유가 분해되면서 가스가 발생하는데 가스가 계전기 내부에 모이면 상부 플로트가 작동하여 경보를 발생시킵니다. 반면 권선 단락 등으로 절연유가 급격하게 이동하면 하부 플로트나 유속 감지부가 작동하여 차단기를 트립 시킵니다. 점검 시에는 가스 발생 여부와 색상, 절연유 누유, 계전기 내부 플로트 및 접점 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부흐홀츠 계전기는 변압기 본체와 콘서베이터 사이의 배관에 설치되어 내부 고장으로 발생하는 가스 축적과 절연유의 급격한 이동을 감지합니다. 경미한 이상에서는 가스 축적으로 경보가 발생하고, 심각한 내부 고장으로 유속이 급격히 증가하면 차단 신호를 보낼 수 있습니다. 점검할 때는 계전기 내부 가스와 유면, 경보 및 트립 접점의 동작 상태를 확인해야 합니다. 경보가 발생하면 가스를 임의로 배출하기보다 가스 분석과 변압기 상태 점검을 통해 원인을 먼저 파악해야 합니다.