전기 설비에서 과전압 계전기가 반복적으로 동작하는 원인은 무엇인가요?

배전 설비에서 과전압 계전기가 반복적으로 동작하면 설비 정지나 보호장치 트립으로 이어질 수 있습니다. 실제 전압 상승 외에도 계전기가 오동작할 수 있는 원인은 무엇이며, 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    과전압 계전기의 반복 동작은 실제 계통 전압 상승, 부하 급변, 전압 검출용 PT 회로 이상, 설정값 부적정 또는 계전기 자체의 문제로 발생할 수 있습니다. 먼저 계전기에 기록된 동작 시각과 측정 전압을 확인하고, 별도의 계측기로 실제 전압을 비교해야 합니다. 이후 PT 퓨즈와 배선 접속 상태, 계전기의 설정값 및 동작 이력을 점검합니다. 실제 과전압이 확인되면 원인을 해결해야 하며, 오동작이 의심되더라도 보호 설정을 임의로 높여서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 278베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    과전압 계전기가 자꾸만 튀는 것은 진짜 전압이 올랐거나 계전기가 오동작을 했을 가능성이 커 보이네요. 왜냐하면은 밤 사이에 전기를 쓰는 양이 줄어들게 되면은 계통의 전압이 갑자기 솟구칠 수가 있습니다. 거기다가 인버터나 주변의 노이즈 때문에 전기 파형이 일그러질 수도 있죠. 그러면 계전기가 착각을 하게 됩니다. 그래서 요새는 실제 전압이 많이 높은 게 맞는 건지 계측기로 직접 찍어 보세요.

    그리고 실제 현장에서는 가장 먼저 계정기의 설정값이랑 실제 실정된 전압을 비교합니다. 왜냐하면은 계전기 세팅이 너무 빡빡하게 잡혀 있거나 내부 기판이 낡아서 튀는 것일 수도 있는 거죠. 그리고 PT 2차측 배선이 잘못 묶여있는지도, 제어 선로의 노이즈가 들어가지 않는지도 같이 보세요. 그래서 실측에 전압을 체크하고 세팅값을 확인하고 제어 회로를 점검해보세요. 이런 순서로 하나씩 찾아가 보시면은 원인을 찾으실 수 있으실 겁니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    과전압 계전기가 반복적으로 동작하는 원인은 실제 전압 상승 뿐만 아니라 전압 검출용 PT의 이상, 배선 접촉 불량, 계전기 설정값 오류, 전기적 노이즈 등 다양하게 있을 수 있습니다. 특히 부하 변동이나 콘덴서 투입으로 순간적인 전압 상승이 발생할 수도 있습니다. 점검 시에는 먼저 실제 전압을 측정해서 과전압 발생 여부를 확인하고, PT와 배선상태, 계전기 동작 이력을 순서대로 살펴봐야 합니다.