로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

수배전반에서 차단기의 투입과 차단 횟수가 많아지면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

수배전반에서 차단기는 전기설비를 보호하고 전원을 공급하거나 차단하는 역할을 합니다. 그런데 설비 운전 조건에 따라 차단기의 투입과 차단이 반복적으로 발생하면 접점이나 구동기구에 영향을 줄 수 있다고 합니다. 차단기의 개폐 횟수가 많아질 때 발생할 수 있는 주요 문제는 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기의 투입과 차단 횟수가 많아지면 주접점의 마모와 아크에 의한 손상, 구동기구의 기계적 마모 등이 누적될 수 있습니다. 특히 단락전류나 큰 부하전류를 차단하는 경우에는 정상적인 부하전류를 차단할 때보다 접점에 가해지는 부담이 커질 수 있습니다. 또한 차단기의 종류와 정격, 차단한 전류의 크기, 제조사가 정한 전기적·기계적 수명에 따라 허용 개폐 횟수가 달라집니다. 점검할 때는 개폐 이력과 고장 차단 이력을 확인하고, 접점 상태와 투입·차단 동작, 보조접점 및 제어회로의 이상 여부를 살펴야 합니다. 단순히 개폐 횟수만으로 교체를 결정하기보다는 제조사 유지보수 기준과 실제 사용 조건을 함께 검토하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    수배전반 차단기의 투입과 차단이 반복이 되면 접점이 마모되거나 아크에 의해 손상이 될 수도 있습니다. 특히 부하전류가 크거나 단락전류를 차단한 경우에는 접점 손상이 더 심해질 수 있습니다. 정기점검 시에는 접점의 마모와 변색, 단자부 발열, 투입/차단 동작 상태 등을 확인해야 하고 제조사에서 정한 기계적, 전기적 수명과 개폐 횟수를 확인해 보는 것이 중요 합니다.