로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

차단기의 정격차단전류가 설비에 적합하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?

배전반에 차단기를 설치할 때 정격전류뿐 아니라 정격차단전류도 확인해야 합니다. 정격차단전류는 어떤 의미이며, 실제 설비에서 단락전류보다 작은 차단기를 사용하면 어떤 위험이 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정격차단전류는 차단기가 안전하게 차단할 수 있는 최대 단락전류를 의미합니다. 설치 지점에서 발생할 수 있는 예상 단락전류보다 차단기의 정격차단전류가 작으면 고장전류를 안전하게 끊지 못해 차단기 파손이나 아크 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 설비의 전원 용량과 변압기 임피던스, 배선 조건 등을 고려해 예상 단락전류를 확인해야 합니다. 차단기 선정 시에는 정격전압과 정격전류뿐 아니라 설치 위치에 필요한 차단용량도 함께 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 220베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기의 정격차단전류는 단락 사고가 발생 했을 때 차단기가 안전하게 끊을 수 있는 최대 고장전류를 의미합니다. 설비에서 예상되는 단락전류보다 정격차단전류가 작은 차단기를 사용하면 사고전류를 제대로 차단하지 못해 접점이 손상되거나 아크와 화재, 배전반 파손으로 이어질 수 있습니다. 따라서 설치 지점의 예상 단락전류를 계산하거나 확인한 뒤, 그보다 충분한 차단능력을 가진 차단기를 선정해야 합니다.