변압기에서 부흐홀츠 계전기가 내부 고장을 감지하는 원리는 무엇인가요?

일부 유입변압기에는 부흐홀츠 계전기가 설치되어 있는데, 일반적인 과전류 계전기와 달리 변압기 내부에서 발생하는 가스나 절연유의 움직임을 감지한다고 알고 있습니다. 변압기 내부에 문제가 생기면 왜 가스가 발생하거나 절연유가 이동하는지 궁금합니다. 또한 부흐홀츠 계전기의 경보와 차단 동작은 어떤 차이가 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부흐홀츠 계전기는 보통 보존탱크가 있는 유입변압기에서 변압기 본체와 보존탱크를 연결하는 배관에 설치해 내부 이상을 감지합니다. 경미한 내부 절연 이상으로 가스가 서서히 발생하면 가스가 계전기 내부에 모여 경보 접점이 동작할 수 있습니다. 반면 심각한 내부 고장으로 절연유가 급격하게 이동하면 차단 접점이 동작하도록 구성할 수 있습니다. 다만 실제 동작 방식은 계전기 구조와 제조사 설계에 따라 다르므로 경보나 차단 신호가 발생하면 가스 상태와 변압기 보호계전기 기록 등을 확인해 원인을 조사해야 합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기 안에 문제가 생겨서 열이 나면 절연유가 끓며 가스가 생기는데 브흐홀츠계전기는 이 가스와 기름의 움직임을 감지합니다 작은문제가 생기면 경보를 울려 알려주고 큰 고장으로 기름이 쏠리면 전기를 자동차단하여 사고를 막습니다