아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 절연감시장치가 접지 이상을 감지하는 원리는 무엇인가요?

일부 전기설비에서는 절연 상태를 지속적으로 감시하는 절연감시장치를 설치해 절연저하나 지락 위험을 조기에 확인합니다. 일반적인 누전차단기는 누설전류가 발생하면 회로를 차단하는 것으로 알고 있는데, 절연감시장치는 어떤 방식으로 절연 상태를 판단하는지 궁금합니다. 특히 비접지 계통에서 절연감시장치를 사용하는 이유와 경보가 발생했을 때 현장에서 확인해야 할 사항을 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연감시장치는 주로 비접지 또는 IT 계통에서 활선 도체와 대지 사이의 절연저항을 감시해 절연저하를 조기에 알리는 장치입니다. 첫 번째 지락이 발생해도 계통을 즉시 차단하지 않고 운전을 유지하도록 설계된 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 다만 첫 번째 지락을 방치하면 다른 상에서 추가 지락이 발생했을 때 위험한 고장전류가 흐를 수 있으므로 경보를 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 경보 발생 시에는 설비 구성과 제조사 지침에 따라 고장 구간을 확인하고, 절연저하 원인을 점검해야 합니다. 모든 접지 계통에 동일한 방식으로 적용되는 것은 아니므로 계통의 접지 방식부터 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 282베리 받았어요.

    채택된 답변