전기설비에서 누전차단기의 정격감도전류가 같아도 동작시간이 달라질 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비에 설치된 누전차단기를 확인하다 보면 정격감도전류가 동일한 제품인데도 동작시간이나 적용 용도가 서로 다른 경우가 있습니다. 모두 같은 누설전류를 감지하는 장치라면 비슷한 시간에 차단되어야 할 것 같은데, 실제로 동작 특성이 달라지는 이유가 궁금합니다. 차단기를 선정할 때 감도전류 외에 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    누전차단기는 정격감도전류뿐 아니라 누설전류가 발생했을 때 차단되는 시간과 동작 특성도 제품별로 다를 수 있습니다. 일반형과 시간지연형은 동작 특성이 다르며, 상위와 하위 차단기의 선택협조를 위해 시간지연 특성을 활용하기도 합니다. 또한 감지할 수 있는 누설전류의 파형과 주파수 특성에 따라 적용 가능한 제품이 달라질 수 있습니다. 따라서 차단기를 선정할 때는 정격전류와 정격감도전류뿐 아니라 정격차단용량, 동작시간, 부하의 특성 및 관련 기준을 함께 확인해야 합니다.