PLC의 운전 명령은 정상적으로 유지되는데 솔레노이드 밸브가 간헐적으로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 공압이나 유체 설비의 솔레노이드 밸브를 제어할 때 운전 명령이 정상적으로 유지되고 출력 표시등도 켜져 있는데, 밸브가 간헐적으로 작동하지 않는 경우가 궁금합니다. 출력 신호가 정상이라면 PLC 프로그램 문제보다는 솔레노이드 코일의 열화, 밸브 내부의 이물질, 공압이나 유압 공급 압력의 변화 등을 의심할 수 있을 것 같습니다. 특히 장시간 운전한 뒤에만 밸브가 움직이지 않거나 전원을 껐다가 다시 켜면 정상으로 돌아오는 경우에는 어떤 원인을 우선적으로 확인해야 하나요? 전기 신호 문제와 밸브 자체의 기계적 문제를 현장에서 구분하는 방법도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 출력 명령이 정상인데 솔레노이드 밸브가 간헐적으로 작동하지 않는다면 전기적 구동 신호와 밸브의 실제 동작을 나누어 점검해야 합니다. 먼저 출력 모듈의 표시 상태와 실제 출력 단자 전압을 확인하고, 밸브 코일에 정격 전압이 안정적으로 공급되는지 측정합니다. 출력 표시등이 켜져 있더라도 외부 배선의 접촉 불량이나 출력 회로의 이상으로 코일에 충분한 전압이 전달되지 않을 수 있습니다. 코일 전압이 정상인데도 작동하지 않는다면 코일의 과열이나 열화, 밸브 내부의 이물질, 스풀 고착, 공압 또는 유압 공급 압력 부족 등을 확인해야 합니다. 장시간 운전 후 문제가 발생한다면 코일 온도와 고장 발생 시점을 기록하고, 전원을 재투입했을 때 회복되는지 비교하면 원인 분석에 도움이 됩니다. 점검 과정에서는 밸브의 작동 유체와 압력을 안전하게 차단하고, PLC 출력이나 인터록을 임의로 우회하지 않아야 합니다.

    채택 보상으로 286베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.오랫동안 켜두어 뜨거워진 코일이 힘이 약해지거나 내부 이물질이 끼어 밸브가 안 움직일 수 있습니다 전기 신호가 잘 가는 데도 안 움직인다면 코일 고장이나 밸브 엉김이므로 테스터기로 전압을 재서 확인할 수 있습니다