PLC의 아날로그 출력값은 일정한데 제어밸브의 개도가 계속 변하는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 제어밸브로 4~20mA 아날로그 출력 신호를 보내는 설비에서 PLC 모니터의 출력값은 일정하게 유지되는데, 실제 밸브의 개도 표시가 계속 움직이거나 유량이 불안정해지는 경우가 있습니다. 출력값이 변하지 않으므로 PLC 프로그램에는 문제가 없다고 생각하기 쉽지만, 신호 배선이나 밸브 포지셔너, 구동부의 기계적인 문제도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 이런 경우 PLC 출력 모듈의 신호와 포지셔너 입력값, 실제 밸브 위치를 어떤 순서로 비교해야 원인을 찾을 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 출력 데이터가 일정해도 실제 아날로그 출력 전류가 일정하다는 의미는 아닐 수 있으므로 먼저 출력 모듈의 실제 전류 신호를 확인해야 합니다. 4~20mA 신호가 정상적으로 유지되는데도 밸브 개도가 변한다면 포지셔너의 설정이나 피드백 센서, 구동부의 마찰 및 공압 공급 상태 등을 점검합니다. 반대로 실제 출력 전류가 흔들린다면 출력 모듈의 상태, 신호 공통선, 배선 접속과 전기적 간섭 가능성을 확인해야 합니다. 밸브 개도 지령값과 실제 위치 피드백값, 유량 측정값을 함께 기록하면 신호 전달 문제와 밸브 자체의 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다. 점검 중에는 밸브가 갑자기 움직여 공정에 영향을 줄 수 있으므로 운전 부서와 협의하고, 승인된 시험 조건에서 확인해야 합니다.