전류 트랜스미터의 출력이 정상 범위에 있는데 PLC에서 측정값이 일정하게 고정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비에서 전류를 측정하는 트랜스미터의 출력은 정상 범위인 4~20mA로 확인되는데, PLC 모니터링 화면에서는 측정값이 특정 수치에 고정되어 변하지 않는 경우가 있습니다. 현장 계측기에서는 부하 변화에 따라 값이 바뀌는데 PLC 데이터가 그대로라면 트랜스미터보다는 신호 입력이나 프로그램에 문제가 있을 수 있습니다. 아날로그 입력 채널 설정, PLC 내부 디바이스 주소, 프로그램의 데이터 복사 조건 등이 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 순서로 점검하면 원인을 빠르게 좁힐 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    트랜스미터의 출력이 실제로 변하는데 PLC 값이 고정된다면 신호 입력부터 프로그램 처리까지 단계별로 확인해야 합니다. 먼저 아날로그 입력 모듈의 해당 채널에서 원시 입력값이 변하는지 확인합니다. 원시값이 변하지 않으면 단자 결선, 채널 설정, 입력 모듈 상태를 점검합니다. 원시값은 변하지만 내부 데이터가 고정된다면 프로그램에서 참조하는 디바이스 주소가 올바른지, 데이터 복사 조건이나 인터록이 값을 덮어쓰는지 확인해야 합니다. 스케일링 과정에서 상한·하한 제한이나 잘못된 자료형 변환이 적용된 경우에도 표시값이 특정 범위에 머물 수 있습니다. 마지막으로 HMI가 올바른 PLC 주소를 읽고 있는지 확인합니다. 실제 신호와 원시값, 계산값, 화면 표시값을 차례대로 비교하면 문제 구간을 좁히기 쉽습니다.