아하요요

아하요요

채택률 높음

MCC 제어반에서 마그네트 접촉기의 보조접점은 어떤 역할을 하나요?

MCC 제어반에서 마그네트 접촉기는 전동기의 주회로 전원을 연결하고 차단하는 역할을 합니다. 이와 함께 접촉기에 부착된 보조접점은 운전 상태 확인이나 자기유지 회로, PLC 신호 전달 등에 사용됩니다. 보조접점의 동작 원리는 무엇이며, 접점에 이상이 발생하면 설비에 어떤 문제가 생길 수 있나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    마그네트 접촉기의 보조접점은 주접점의 동작과 연동되어 제어회로에 운전 상태를 전달하는 역할을 합니다. 보조접점은 일반적으로 a접점과 b접점으로 구분이 되면 접촉기가 동작하게 되면 a접점은 닫히고 b접점은 열리게 됩니다. 이를 이용해 전동기의 자기유지 회로를 구성하거나 운전, 정지 상태를 PLC에 전달하고, 정회전과 역회전의 동시 투입을 방지하는 인터록에소 활용하게 됩니다. 보조접점이 마모되거나 접촉 불량이 발생하면 자기유지가 되지 않아 전동기가 정지하거나 실제 운전 상태와 PLC 표시가 달라지는 문제가 생길 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    마그네트 접촉기의 보조접점은 주접점의 동작에 연동되어 자기유지 회로를 구성하고 전동기의 운전상태를 확인하거나 plc신호전달등의 제어신호를 주고받는 역할을 합니다

    접점에 접촉불량이나 소손등의 이상이 생기면 기동버튼을 눌러도 전동기가 멈추거나 자기유지가 풀려 곧바로 정지하며 운전상태가 상위 제어계에 제대로 전달되지않아 오작동이나 살비 사고로 이어질수 있습니다

    그리하여 보통 접점의 접촉상태나 절연 여부를 확인해야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보조접점은 접촉기의 동작 상태에 따라 함께 열리거나 닫히는 접점으로, 주로 제어회로와 상태 신호에 사용됩니다. 보조접점이 마모되거나 접촉 불량이 발생하면 자기유지가 되지 않거나 PLC에 운전 상태가 잘못 전달될 수 있습니다. 점검할 때는 접점의 개폐 상태와 도통 여부, 단자 체결 상태 및 PLC 입력 신호를 확인해야 합니다. 이상이 있으면 접촉기 정격과 호환되는 보조접점 블록이나 접촉기로 교체해야 합니다.