전력용 콘덴서 투입 시 배전반에서 순간적인 전압 변동이 발생하는 이유는 무엇인가요?

역률 개선을 위해 전력용 콘덴서를 투입할 때 배전반의 전압이 순간적으로 변하거나 조명 밝기가 잠깐 달라지는 현상이 나타날 수 있습니다. 콘덴서 투입 시 발생하는 돌입전류와 계통 임피던스가 어떤 영향을 주며, 이상 여부를 판단할 때 무엇을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서를 투입하면 충전 과정에서 순간적인 돌입전류가 흐르며 계통 임피던스와 상호작용해 전압 변동이 발생할 수 있습니다. 특히 이미 투입된 콘덴서 뱅크에 추가 뱅크를 연결하거나 개폐 장치의 상태가 좋지 않으면 과도현상이 커질 수 있습니다. 전압 변동의 크기와 지속시간을 측정하고 콘덴서 용량, 투입 순서, 개폐기 및 직렬 리액터의 상태를 확인해야 합니다. 전압 변동이 반복되거나 설비에 영향을 줄 정도라면 전력품질 분석을 통해 원인을 파악하는 것이 좋습니다.