PLC에서 타이머 설정시간이 지났는데도 출력이 켜지지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 타이머를 설정하고 일정 시간이 지나면 모터나 밸브를 작동하도록 구성했는데, 현장에서는 설정시간이 지났는데도 출력이 켜지지 않는 경우가 있습니다. 타이머의 설정값과 현재값을 확인하면 시간이 정상적으로 증가하는 것처럼 보이는데 실제 설비는 작동하지 않습니다. 타이머 자체의 문제인지, 타이머 완료 신호 이후의 프로그램 조건 때문인지 구분하기 어렵습니다. 이런 경우 PLC 모니터링 화면에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 타이머의 현재값이 설정시간에 도달했다고 해서 최종 출력이 반드시 켜지는 것은 아닙니다. 타이머 완료 비트가 정상적으로 ON되는지 확인한 다음, 해당 비트를 사용하는 후속 조건과 출력 코일의 상태를 순서대로 살펴봐야 합니다. 다른 인터록 조건이 충족되지 않았거나 동일한 출력 주소를 사용하는 별도 프로그램에서 출력 상태를 변경하는 경우에도 설비가 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 타이머 입력 조건이 중간에 끊겨 타이머가 초기화되는지도 확인해야 합니다. PLC 모니터링에서는 타이머 입력, 현재값, 완료 비트, 후속 조건, 최종 출력 상태를 함께 비교하면 원인을 좁힐 수 있습니다.