PLC의 타이머 설정시간이 지났는데도 다음 단계로 넘어가지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 자동제어 프로그램에서 특정 조건이 만족되면 타이머가 작동하고 설정시간이 지난 뒤 다음 공정으로 넘어가도록 구성되어 있습니다. 그런데 현장에서 타이머의 경과시간은 설정값에 도달했는데도 다음 단계의 출력이 켜지지 않는 경우가 있습니다. 타이머 자체의 고장인지, 타이머 완료 접점 이후에 추가 조건이 걸려 있는 것인지 판단하기 어렵습니다. PLC 래더 프로그램에서 타이머가 정상적으로 완료되었는데도 다음 단계가 실행되지 않는 대표적인 원인은 무엇이며, 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    타이머의 설정시간이 지났더라도 다음 단계로 넘어가기 위한 조건이 모두 만족되지 않으면 출력이 켜지지 않을 수 있습니다. 먼저 타이머의 현재값과 완료 비트가 실제로 정상 동작하는지 확인하고, 완료 접점 뒤에 연결된 인터록이나 운전모드 조건을 순서대로 살펴봐야 합니다. 타이머의 입력 조건이 중간에 해제되어 타이머가 리셋되거나, 다른 네트워크에서 관련 메모리 비트를 초기화하는 경우에도 단계 전환이 이루어지지 않을 수 있습니다. 또한 타이머 완료 비트가 다른 출력이나 단계 조건과 중복 사용되는지도 확인해야 합니다. PLC 모니터링 화면에서 타이머 입력부터 완료 비트, 다음 단계의 조건식과 출력 코일까지 논리 상태를 추적하면 원인을 좁힐 수 있습니다.