PLC 프로그램에서 타이머의 설정시간과 실제 설비의 동작시간이 다르게 느껴지는 이유는 무엇인가요?

PLC로 펌프나 송풍기를 제어할 때 타이머를 10초로 설정했는데도 현장에서는 설비가 정확히 10초 뒤에 동작하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 타이머 종류와 프로그램 실행 방식, 출력기기의 동작 특성이 실제 시간에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 타이머는 설정된 시간만큼 조건이 유지되면 완료 상태를 출력하지만, 실제 동작 시점은 프로그램 구성과 타이머의 시간 단위, 스캔 주기 등에 영향을 받을 수 있습니다. 타이머 완료 후 출력 명령이 실행되는 시점에도 약간의 차이가 생길 수 있습니다. 또한 전자접촉기나 밸브처럼 실제 출력을 받아 움직이는 기기는 자체 동작시간이 있습니다. 설정시간과 실제 동작시간이 크게 다르다면 타이머 종류와 설정값, 입력 조건이 유지되는지, 출력 회로에 지연 요소가 있는지 순서대로 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변