오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC 프로그램에서 동일한 타이머를 사용했는데 설비마다 동작 시간이 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

PLC 자동제어 프로그램을 확인하다 보면 비슷한 설비에 동일한 타이머 설정값을 사용했는데도 실제 동작 시간에 차이가 발생하는 경우가 있는지 궁금합니다. 예를 들어 두 대의 펌프에 같은 지연 시간을 설정했는데 한쪽은 설정 시간에 맞춰 동작하고 다른 쪽은 더 늦게 작동한다면 타이머 자체의 문제인지, 프로그램의 조건이나 스캔 과정에서 차이가 발생한 것인지 구분하기 어려울 것 같습니다. 이런 경우 타이머 설정값만 확인하면 되는지, 입력 조건과 프로그램 흐름도 함께 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    동일한 타이머 설정값을 사용하더라도 타이머가 시작되는 조건이나 프로그램 구성에 따라 실제 동작 시간에 차이가 생길 수 있습니다. 한 설비는 운전 명령과 동시에 타이머가 시작되지만 다른 설비는 수위 조건이나 인터록이 충족된 뒤에 타이머가 시작되도록 구성되어 있을 수 있습니다. 또한 타이머 완료 비트가 다른 조건과 함께 사용되면 설정 시간이 지나도 출력이 즉시 동작하지 않을 수 있습니다. 먼저 PLC 모니터링 화면에서 타이머의 입력 조건, 현재값, 완료 비트가 변하는 시점을 확인하고 출력 조건까지 순서대로 추적해야 합니다. 실제 시간 측정과 프로그램의 타이머 단위 설정도 비교하는 것이 좋습니다. 원인을 확인하기 전에 타이머 값을 임의로 변경하면 다른 운전 조건에 영향을 줄 수 있으므로 프로그램 흐름부터 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변