변압기 중성점 접지방식에 따라 지락전류가 달라지는 이유는 무엇인가요?

전력계통에서는 변압기 중성점을 직접 접지하거나 저항을 통해 접지하는 등 여러 가지 접지방식을 사용한다고 들었습니다. 접지방식에 따라 지락사고가 발생했을 때 흐르는 전류의 크기와 보호계전기의 동작 특성이 달라진다고 합니다. 중성점 접지방식은 어떤 차이가 있으며, 설비 특성에 따라 접지방식을 선정하는 이유는 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    중성점 직접접지 방식은 지락사고 시 대지로 흐르는 전류가 비교적 크고 보호장치가 빠르게 고장을 검출할 수 있습니다. 저항접지 방식은 중성점에 저항을 연결해 지락전류를 제한하므로 설비 손상과 아크 위험을 줄이는 데 유리합니다. 비접지 방식은 첫 번째 지락에서 전류가 작을 수 있지만 건전상의 대지전압 상승과 지속적인 지락 위험을 고려해야 합니다. 따라서 계통 전압과 설비 연속운전 필요성, 보호계전기 구성 등을 종합해 접지방식을 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 중성점 접지방식에 따라서 지락전류가 달라지는 이유는 지락사고가 발생했을 때 전류가 흐르는 경로와 그 경로의 임피던스가 달라지기 때문 입니다. 직접접지 방식은 중성점을 접지선에 직업 연결하여 지락전류가 크게 흐르게 되고, 저항접지는 중성점과 대지 사이에 저항을 연결해 지락전류를 제한하므로 설비 손상과 아크에 의한 피해을 줄일 수 있습니다. 그리고 비접지 방식은 중성점을 직접 접지 하지 않아서 지락 전류가 주로 계통의 대지 정전용량을 통해 흐르기 때문에 비교적 작게 나타납니다. 계통 특성, 지락사고 시 설비 피해 정도, 보호계전기 동작 및 안정적인 저력 공급 등을 고려해서 적절한 접지방식을 선택 하시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기 중성점 접지 방식에 따라 지락전류가 달라지는 이유는 사고 시 대지를 통해 변압기로 돌아오는 회로의 임피던스 조건이 다르기 때문입니다 계통의 전압 크기와 설비 보호 및 신뢰성을 고려해 초고압 선로는 직접접지를 일반 수용가는 저항접지를 선택합니다