안녕하세요. 이승호 전문가입니다.
소형 발신기는 단자 수가 부족해서 처음 결선할 때 많이들 당황하시는 부분입니다. 감지기에서 돌아오는 선을 처리하는 방법과 시각경보기 결선 방법을 차례대로 설명해 드리겠습니다.
감지기 선로의 경우 마지막 감지기에서 나온 두 가닥의 선을 다시 발신기로 가지고 돌아와야 합니다. 단자대에 자리가 없기 때문에 처음에 발신기에서 감지기로 출발했던 지구 단자와 지구공통 단자에 돌아온 선을 각각 겹쳐서 같이 물려주시면 됩니다. 즉 지구 단자 하나에 나가는 선과 돌아오는 선이 함께 물리는 방식입니다. 이렇게 두 가닥씩 총 네 가닥을 다 물리신 후에 발신기의 지구 단자와 지구공통 단자 사이에 종단저항의 양쪽 다리를 하나씩 연결하시면 깔끔하게 해결됩니다.
시각경보기는 화재 시 강한 전류를 소모하기 때문에 일반 경종 단자에 함께 물리면 차단기가 내려가거나 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 수신기를 보시면 시각경보기 전용 플러스와 마이너스 단자가 따로 마련되어 있을 것입니다. 수신기에서 이 두 선을 발신기 함 내부까지 끌고 온 뒤에 발신기 단자대를 거치지 않고 시각경보기에서 내려온 선과 내부에서 직접 전선끼리 꼬아서 커넥터나 전기테이프로 마감해 주셔야 합니다. 소형 발신기 단자대에는 자리가 없으므로 함 내부 여유 공간에서 전선끼리 직접 연결하는 것이 정석입니다.