자동화재탐지설비 결선 질문있습니다

소방설비를 체험할 수 있는 판넬을 제작중인데요

발신기가 소형발신기라 5회로가 끝입니다

근데 문제는 모든 설비를 다 달고 결선시켜보니까

감지기를 연결하고 돌아나오는 선을 연결시킬 곳이 없더라구요

종단저항을 달지 못하고있습니다..

그리고 두번째는 이 상황에서 시각경보기도 결선시켜야하는데 어떻게 연결시켜야하나요?..

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이승호 전문가입니다.

    소형 발신기는 단자 수가 부족해서 처음 결선할 때 많이들 당황하시는 부분입니다. 감지기에서 돌아오는 선을 처리하는 방법과 시각경보기 결선 방법을 차례대로 설명해 드리겠습니다.

    감지기 선로의 경우 마지막 감지기에서 나온 두 가닥의 선을 다시 발신기로 가지고 돌아와야 합니다. 단자대에 자리가 없기 때문에 처음에 발신기에서 감지기로 출발했던 지구 단자와 지구공통 단자에 돌아온 선을 각각 겹쳐서 같이 물려주시면 됩니다. 즉 지구 단자 하나에 나가는 선과 돌아오는 선이 함께 물리는 방식입니다. 이렇게 두 가닥씩 총 네 가닥을 다 물리신 후에 발신기의 지구 단자와 지구공통 단자 사이에 종단저항의 양쪽 다리를 하나씩 연결하시면 깔끔하게 해결됩니다.

    시각경보기는 화재 시 강한 전류를 소모하기 때문에 일반 경종 단자에 함께 물리면 차단기가 내려가거나 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 수신기를 보시면 시각경보기 전용 플러스와 마이너스 단자가 따로 마련되어 있을 것입니다. 수신기에서 이 두 선을 발신기 함 내부까지 끌고 온 뒤에 발신기 단자대를 거치지 않고 시각경보기에서 내려온 선과 내부에서 직접 전선끼리 꼬아서 커넥터나 전기테이프로 마감해 주셔야 합니다. 소형 발신기 단자대에는 자리가 없으므로 함 내부 여유 공간에서 전선끼리 직접 연결하는 것이 정석입니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    소형 발신기는 공통 회로 경조 표시등 전화선으로 구성되어 감지기 회로의 돌아오는 선을 연결할 발신기 내부 단자가 부족하므로 별도의 단자대를 추가하거나 단독 커넥터를 사용해 돌아온 선과 종단저항을 묶어 마감해야 합니다 시각경보기는 감지기 회로와 전혀 별개이므로 수신기와 외부 전원반에서 내려오는 시각 경보기 전용선을 발신기 내 여유 공간을 통해 직접 연결해야 하며 기존 5P 단자대의 경종이나 표시등 선에 절대 혼용해서 결선하면 안 됩니다