배전반에서 PLC 전원 투입 후 CPU 초기화 시간을 확인하는 이유는 무엇인가요?

PLC는 전원을 켜면 바로 운전되는 것으로 알고 있었는데, 실제 현장에서는 CPU 초기화가 완료될 때까지 잠시 기다린 후 설비를 운전한다고 들었습니다. 전원만 들어오면 바로 사용할 수 있을 것 같은데 왜 초기화 시간을 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 이를 확인하지 않으면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    plc는 전원 인가 후 운영체제와 프로그램 입출력 모듈은 순차적으로 초기화하는 과정을 거칩니다. 이 과정이 완료되기 전에 설비를 운전하면 일부 입출력 신호가 정상적으로 처리 되지 않아 오동작이 인터록 오류가 발생할 수 잇쓰빈다. 현장에서는 cpu의 run상태와 이상 표시등을 확인한 후 설비를 기동하여 통신 모듈과 원격 아이오의 정상 연결 여부도 함꼐 점검하여 자동제어 시스템의 언정성을 확보합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변