문을 열고 닫을때 16스퀘어 전선 루프를 어떻게 하면 될까요

문이 열리면 그 문 안쪽에 단자대함이 있어서 16스퀘어 다심을 그 계속 움직이는 문 단자대함에 16스퀘어 전선이 들어갑니다 . 단자대 구멍과 문경첩 근처 힌지에 전선을 어떻게 루프 하면 문을 열고 닫을 때 내부 단자대의 선이 안끌려 나올까요

6개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    16스퀘어 전선은 굵고 뻣뻣하므로 힌지 회전축 중심에 맞춰 넉넉한 반경의 Ω모양이나 U자형 루프를 만들어야 장력과 꺾임 응력을 효과적으로 분산할 수 있습니다 문틀 측과 문 내부 단자대함 진입 직전의 힌지 근접 지점에 각각 케이블 클램프나 새들로 전선을 단단히 고정하여 여닫는 힘이 단자에 직접 미치지 않게 차단해야 합니다 루프의 회전 중심축을 문 경첩의 회전 축과 일치시키거나 평행하게 정렬하여 전선이 비틀리지 않고 자연스러운 곡선으로 휘어지도록 유도해야 합니다 16스퀘어 규격에 요구되는 최소 굽힘 반경 이상을 유지하고, 문이 최대 개방각에 도달했을 때도 전선이 팽팽해지지 않도록 여유 길이를 충분히 확보합니다 철판이나 단자대함 구멍을 통과하는 마찰 구간에는 고무 부싱 프로텍터 또는 스파이럴 랩을 덧대어 반복 마찰로 인한 피복 손상과 단락을 방지합니다 일반적인 소형 도어룹은 16스퀘어의 굵기를 수용하기 어려우므로 대구경 플렉시블 메탈 튜브나 헤비듀티 보호 커버를 적용하여 형태를 안정적으로 잡아줍니다 시공 완료 후 문을 여러 번 여닫으며 내부 선이 끌려오거나 씹히는 간섭이 없는지 최종 작동 테스트를 거쳐 고정을 마무리합니다

    채택 보상으로 924베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    16스퀘어 전선은 경첩 축과 나란하게 세로로 늘어뜨려 고정하고 문틀 쪽과 문 안쪽 단자대 입구에 각각 케이블 클램프로 단단히 잡아 당기는 힘이 단자대에 직접 전달되지 않게 해야 합니다. 문을 완전히 열고 닫아도 팽팽해지거나 끼이지 않을 만큼 여유를 두고 마모 방지를 위해 보호 튜브를 씌우시기 바랍니다.

  • 안녕하세요.

    문이 여닫을 때 전선이 당겨지지 않도록 힌지 근처에 완만한 U자 루프를 만들어 주세요. 문틀 쪽과 문 안쪽 단자대함 입구 쪽에 각각 고정점을 두면 당기는 힘이 단자대에 전달되는 것을 줄일 수 있어요.

    루프는 문을 완전히 열고 닫아도 꺾이거나 끼이지 않도록 여유를 확보해야 해요. 16스퀘어 케이블의 최소 굽힘 반경을 확인하고, 반복 개폐가 많다면 가동용 케이블도 검토하는 것이 좋아요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    16스퀘어 다심 케이블이라면 단자대에 바로 당김이 전달되지 않도록 문 경첩 가까이에 충분한 길이의 U자 또는 완만한 형태의 루프를 두는 것이 좋습니다.

    고정된 함체 쪽과 움직이는 문 쪽에는 각각 케이블 클램프를 설치해 움직임이 단자대가 아니라 루프부분에서만 일어나도록 해야 합니다. 그리고 문을 끝까지 열었을 때 케이블이 팽팽해지지 않고, 닫았을 때도 접히거나 끼이지 않을 정도의 여유와 최고 굽힘 반경을 확보해야 합니다.

    일반 16스퀘어 케이블은 반복 굽힘에 딱딱할 수 있으므로 문을 자주 여닫는 구조라면 가동용 연선 케이블이나 케이블베어를 사용하는 편이 안전할 것입니다.

    단자대가 선을 잡아당기는 구조가 아니라 경첩 주변의 넓은 루프가 문 움직임을 흡수하도록 만드는 것이 핵심으로 생각되네요.

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    16 스퀘어의 굵은 선은 뻣뻣합니다. 그래서 문을 열고 닫을 때 단자에 무리가 갈 수 있습니다. 사실 이럴 때는 흰지 축이랑 나란하게 오메가 모양의 루프를 넉넉하게 잡아주는 게 중요하죠. 왜냐하면은 선이 꺾이지 않고 완만하게 휘어지면서 움직임을 흡수할 수 있기 때문입니다. 그래서 문을 활짝 열어도 안쪽선이 팽팽하게 끌려오지 않습니다.

    그리고 단자대 입구 쪽에는 글랜드를 써서 선을 단단히 잡아 줘야 됩니다. 만약에 고정이 부실하면 굵은 선의 무게가 그대로 나사에 실리죠. 그러면 결국 망가지기 쉽습니다. 결론적으로 흰지 근처에 여유 루프를 주시고 양쪽을 꽉 고정하세요. 그다음 보호 튜브까지 덧대어주시면 가장 안전하겠습니다.

  • 안녕하세요. 이수민 전문가입니다.

    문 쪽으로 넘어가는 선은 경첩 축과 나란하게 세로로 내려야 해요. 함 본체에서 경첩 축 바로 옆으로 선을 끌고 와 위아래로 30~50센티 정도 축을 따라 늘어뜨린 뒤 문 안쪽으로 넘기면, 문이 열릴 때 선이 당겨지거나 접히지 않고 긴 구간에 걸쳐 조금씩 비틀리기만 해요. 경첩 틈을 가로질러 U자로 늘어뜨리면 열 때 당겨지고 닫을 때 문틈에 끼기 쉬워요.

    세로 구간의 양 끝은 함 본체와 문짝에 케이블 클램프나 새들로 단단히 고정하세요. 당기는 힘을 이 고정점이 받아야 단자대 나사 쪽으로 힘이 안 가요. 단자대 구멍 쪽도 케이블 그랜드로 한 번 더 잡아 주세요.

    16스퀘어는 굵어서 비틀림에 뻣뻣하니, 가능하면 가닥이 가는 유연성 케이블을 쓰시고 세로 구간은 스파이럴 튜브로 감싸 마모를 막아 주세요. 고정 전에 문을 끝까지 열고 닫으며 선이 팽팽해지거나 꺾이는 위치가 없는지 확인하세요. 문짝에 전기 기기가 달린다면 본체와 문을 잇는 접지 본딩선도 같이 연결해 주세요 :)