전동기의 절연저항은 양호한데 유전정접 측정값이 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

고압 전동기나 전력 케이블의 절연 상태를 정밀하게 점검할 때 절연저항은 기준에 적합하게 측정되지만, 유전정접 측정값은 평소보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 절연저항이 양호하다면 절연물의 상태도 정상일 것으로 생각하기 쉽지만, 유전정접은 절연물 내부의 손실 특성을 확인하는 지표이므로 서로 다른 결과가 나올 수 있다고 들었습니다. 절연물의 수분 흡수나 오염, 열화가 이런 차이를 만드는 것인지 궁금합니다. 두 측정값이 다르게 나타날 때 어떤 기준으로 판단해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.절연저항과 유전정접은 절연 상태를 서로 다른 관점에서 평가하므로 결과가 반드시 일치하지는 않습니다. 절연저항은 주로 절연물의 누설전류 특성을 확인하는 반면, 유전정접은 교류 전압을 인가했을 때 절연물에서 발생하는 유전손실의 정도를 평가합니다. 따라서 수분 침투나 오염, 절연물의 열화가 진행되어도 절연저항은 기준을 만족하면서 유전정접이 높게 나타날 수 있습니다. 먼저 시험전압과 시험 온도, 측정 방법이 과거 기록과 동일한지 확인합니다. 이후 제조사 기준과 과거 추세를 비교하고, 필요하면 정전용량 변화나 부분방전 등 추가 진단을 검토합니다. 한 가지 측정값만으로 절연 상태를 단정하지 말고 여러 진단 결과를 종합해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    두 시험은 절연 상태를 서로 다른 관점에서 평가하기 때문에 절연저항이 양호하더라도 유전정접 측정값이 높게 나타날 수 있습니다. 절연저항은 절연물을 통해 흐르는 누설전류를 바탕으로 절연 상태를 확인하지만 유전정접은 절연물에 교류전압을 인가했을 때 발생하는 전기적 손실의 정도를 평가하게 됩니다. 이에, 절연저항이 기준에 적합하더라고 절연물에 수분이 흡수되거나 오렴, 열화가 진행되면 유전정접 값이 높아질 수 있습니다. 특히 고압 전동기의 권선 절연물은 겉으로 드러나지 않는 내부 열화가 측정값에 영향을 줄 수 있기도 합니다.