전동기에서 권선 저항 측정은 정상인데 절연파괴가 발생할 수도 있나요?

모터를 점검할 때 권선 저항을 측정했더니 세 상 모두 정상 범위였습니다. 그런데 권선 저항이 정상이어도 절연파괴가 발생할 수 있다고 들었습니다. 도체에는 문제가 없는데 절연만 손상될 수 있는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 이를 확인하기 위해 어떤 시험을 함께 실시하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    권선 저항은 도체의 단선이나 저항값 이상을 확인하는 시험이며, 절연 상태까지 평가하는 것은 아닙니다. 따라서 권선 저항이 정상이어도 습기나 절연재 열화로 인해 절연 파괴가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 권선 저항 측정과 함꼐 메거를 이용한 절연저항 시험 흡수비 시험등을 실시하여 권선의 전기적 건전성을 종합적으로 확인합니다.