3상 전동기의 절연저항은 정상인데 권선 저항이 상별로 차이가 나는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 점검하면서 메거로 측정한 절연저항은 정상 범위인데, 별도의 저항 측정으로 각 상의 권선 저항을 비교했을 때 상별로 차이가 나는 경우가 궁금합니다. 절연저항은 권선과 접지 사이의 절연 상태를 확인하는 값이고, 권선 저항은 권선 자체의 전기적 저항을 확인하는 값이므로 두 측정 결과가 다르게 나타날 수 있을 것 같습니다. 측정 리드선의 접촉 상태나 권선 온도 차이 때문에 오차가 생길 수도 있고, 권선 접속부나 내부 권선에 이상이 있을 가능성도 생각됩니다. 현장에서는 측정 오차와 실제 권선 이상을 어떻게 구분하며, 어떤 조건을 맞춰 재측정해야 정확하게 판단할 수 있나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항이 정상이어도 상별 권선 저항에 차이가 나타날 수 있습니다. 절연저항은 권선과 접지 또는 권선 사이의 절연 상태를 평가하는 반면, 권선 저항은 도체와 접속부의 전기적 저항을 확인하므로 서로 다른 상태를 나타냅니다. 먼저 전동기의 전원을 차단하고 외부 전원과 연결된 회로를 분리한 뒤, 동일한 측정 장비와 방법으로 각 상의 저항을 반복 측정해야 합니다. 권선 저항은 값이 매우 낮을 수 있어 리드선 저항과 접촉 상태의 영향을 크게 받으므로, 가능하면 적절한 저저항 측정기를 사용하고 단자 접촉 상태를 일정하게 유지해야 합니다. 또한 권선 온도가 상별 측정값에 영향을 줄 수 있으므로 측정 조건과 온도를 기록해 비교하는 것이 좋습니다. 재측정 후에도 차이가 지속된다면 단자 접속부의 이상, 권선 접속 문제 또는 권선 손상 가능성을 검토해야 합니다. 단순히 절연저항이 양호하다는 이유만으로 전동기 권선 상태 전체가 정상이라고 판단하지 말고, 제조사 기준과 과거 측정 기록을 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 절연저항과 권선 저항은 서로 다른 상태를 확인하는 측정값이므로, 절연저항이 정상이어도 권선 저항에 차이가 나타날 수 있습니다. 절연저항은 권선과 접지 사이의 절연 상태를 확인하는 값이며, 권선 저항은 전류가 흐르는 권선 자체의 저항을 확인하는 값입니다. 따라서 절연 상태가 양호하다고 하더라도 권선 접소부나 내부 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 측정 조건을 통일한 뒤 상별 저항 차이가 반복되는지 확인하고, 차이가 지속되면 접속부 점검과 전문적인 권선 진단을 진행해 보시는 걸 추천 드립니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    측정할 때 집게가 잘 안 닿았거나 모터 온도가 달라서 다르게 보일 수 있습니다 모터를 완전히 식힌 후 깨끗한 상태에서 상호 간 저항을 다시 재어보고 차이가3% 이상 나면 코일 고장을 의심해야 합니다