자격증
오로라맨
채택률 높음
배전반 차단기의 인출형 구조에서 시험 위치와 운전 위치는 어떤 차이가 있나요?
공장이나 역사 전기실의 배전반에는 차단기를 밀어 넣거나 빼낼 수 있는 인출형 구조가 사용되기도 합니다. 이때 시험 위치와 운전 위치가 구분되어 있는데, 두 위치에서 차단기의 전기적 연결 상태가 어떻게 달라지는지 궁금합니다. 점검이나 시험 작업을 할 때 위치를 잘못 선택하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
1개의 답변이 있어요!
자격증
오로라맨
공장이나 역사 전기실의 배전반에는 차단기를 밀어 넣거나 빼낼 수 있는 인출형 구조가 사용되기도 합니다. 이때 시험 위치와 운전 위치가 구분되어 있는데, 두 위치에서 차단기의 전기적 연결 상태가 어떻게 달라지는지 궁금합니다. 점검이나 시험 작업을 할 때 위치를 잘못 선택하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
1개의 답변이 있어요!